Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ

rus485lan
сообщение 16.6.2015, 17:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ctc
сообщение 17.6.2015, 18:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 21.12.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 37083



Срабатывание ДЗТ - правильное.Интересно чем аргументируют неправильное срабатывание ваши "умники" ДЗТ отстраивается без выдержки времени по току в каждом "плече" т.е 110,35,6.

Если можно, карту уставок вашей подстанции хотелось бы посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены