Здравствуйте!
В связи с ремонтом кухни квартиры 1997 года постройки возникла необходимость менять проводку. Сейчас там аллюминивая проводка (установлена электроплита максимальная мощность 6КВт). Приобретена новая техника: -Варочная поверхность (макс мощность 7КВт) -Духовой шкаф (3,5 КВт) -Микроволновка (1,4 Квт) Кроме упомянутых потребителей будет еще холодильник, чайник, миксер и прочие более слабые потребители. Как я понимаю требуется замена проводов. Планирую медный провод 3х2,5 мм2. - Сколько потребуется линий 1, 2 ? - Можно ли протягивать по потолку (штробить потолок и закладывать провод в штробу) ? Суммарный ток при максимальной нагрузке (по моим расчетам превысит 40 А) - чем это грозит электросчетчику с пороговым значением 40А ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да уж,"вопросы уже далеко не "чайниковые", но "чайник" об этом не знает.
"1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, .. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток." Влечет ДСУП, т.к. основная СУП - она только на вводе, а местную не рассматриваем. 2,5м - это с картинки уравнивания с той же главы Рис.1.7.7 .На втором этаже две открытые проводящие части (М). Уравнивать вилку конечно можно, вроде бы все соединено как не крути - поводок все равно контакт вилки с корпусом соединяет. Но есть тонкость. В той же главе описаны способы соединения проводников, в том числе и уравнивающих - ответвление (исп.в коробках) и неразрывный проводник (петелька). Поэтому считаю к корпусу цепляться пристойнее - и эстетичнее и винтик защитный найти проще (бывает и штатный). Кстати специального контакта для уравнивающего проводника в вилке отродясь не видел |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:02 |
|
![]() |