![]() Запитывание освещения от щита вентиляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Запитывание освещения от щита вентиляции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл.
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |