Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл. icon_neutral.gif


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sergiopm
сообщение 20.11.2007, 12:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.