Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ

rus485lan
сообщение 16.6.2015, 17:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ilya Ivanov_*
сообщение 22.6.2015, 9:21
Сообщение #2





Гости






Цитата(rus485lan @ 16.6.2015, 17:44) *
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.



Добрый день.

Отправьте пожалуйста осциллограмму отключения трансформатора при действии ОПН на почту ilya.ivanov собака mtrele.ru

Если возможно, для отстройки от работы ОПН с длительным временем работы используется задержка срабатывания защит порядка 40 мс. Фактически, работа ДЗТ на переходных процессах блокируется работой ИПБ. Обычно основные защиты не замедляют для отстройки от работы разрядников, а полагаются на АПВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены