Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

261sasha12
сообщение 8.6.2012, 22:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27855



В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению
В другой:
2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем.
Какой вариант правильный?
И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 22.6.2015, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



На практике такое бывает когда внутри трансформатора в соединениях нейтрали или на шпильках от перегруза или некачественной пайки ненадежный контакт, он либо отгорает при хорошей нагрузке либо прикипает второе реже. Отбалчивать шпильки нужно обязательно иначе изоляцию обмотки НН не узнаешь ,освещение РУ легко могло сидеть на фазе С и быть во включенном положение от-того и результат таков. Расчет 2% прост берется верхнее значение измеренное пример 0,0156-2%=0,01528 это минимум все что ниже уже вылезает за 2%. Иногда с завода бывает расхождение более2% но никак не 50% В паспорте но ТН указывается сиё значение.

Измеренные значение возвести в степень АВумножить 10-6,
а С в 5 степени так у них в протоколе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 23.6.2015, 9:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 17:54) *
Расчет 2% прост берется верхнее значение измеренное пример 0,0156-2%=0,01528 это минимум все что ниже уже вылезает за 2%. Иногда с завода бывает расхождение более2% но никак не 50% В паспорте но ТН указывается сиё значение.

Спасибо. Получается из их замеров, что расхождение - 244% icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 261sasha12   Испытания силового трансформатора   8.6.2012, 22:25
- - с2н5он   напряжение на первичку, вторичку закорачиваем и за...   8.6.2012, 22:57
|- - 261sasha12   А первичку закорачивать? трансформатор сухой, по п...   8.6.2012, 23:08
- - с2н5он   давненько занимался, не помню, вроде ВН не закорач...   8.6.2012, 23:17
- - ez81   Лучше не испытывать вы ж его не разбирали трансфом...   9.6.2012, 13:00
- - nail   Цитата(261sasha12 @ 8.6.2012, 23:25) В од...   9.6.2012, 17:48
|- - 261sasha12   Цитата(nail @ 9.6.2012, 17:48) Правильный...   9.6.2012, 19:21
|- - nail   Цитата(261sasha12 @ 9.6.2012, 20:21) Спас...   11.6.2012, 19:03
- - uvk2   Вопрос вспомнился. В РД34.45-51.300-97 в таблице 6...   9.6.2012, 18:43
- - с2н5он   что значит "проверяем сопротивление изоляции ...   9.6.2012, 18:51
|- - Uran   Цитата(с2н5он @ 9.6.2012, 19:51) что знач...   12.6.2012, 1:34
- - 261sasha12   Допустим к трансформатору (сухой) 6/0,4 подаём ис...   14.6.2012, 22:18
- - dimone493   Цитата(261sasha12 @ 8.6.2012, 22:25) В од...   15.6.2012, 6:46
|- - ez81   У каждого свое при испытании - обмотка нн кз на зе...   15.6.2012, 13:40
|- - dimone493   Цитата(ez81 @ 15.6.2012, 13:40) У каждого...   2.7.2012, 6:00
|- - ez81   Цитата(dimone493 @ 2.7.2012, 6:00) А что ...   2.7.2012, 12:23
- - KypaTop   Согласно норм, теперь можно не пытать повышенным, ...   26.7.2012, 11:20
|- - dimone493   Цитата(KypaTop @ 26.7.2012, 11:20) Ну и п...   1.8.2012, 6:39
- - с2н5он   согласно каких норм?   26.7.2012, 14:22
|- - Shapiton   Цитата(с2н5он @ 26.7.2012, 14:22) согласн...   30.7.2012, 9:49
- - KypaTop   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34...   30.7.2012, 11:22
- - KypaTop   При испытании повышенным напряжением не думаю, что...   1.8.2012, 13:52
- - 261sasha12   При измерении сопротивления обмоток постоянному т...   20.8.2012, 9:27
- - 261sasha12   Где можно посмотреть средние значения фазных сопро...   21.8.2012, 16:15
- - Гость   63/10 - 22-25 ом 100/10 - 18-20 ом 40/10 где-то 65...   7.9.2012, 10:32
- - Гость_Александр_*   В эксплуатации силовые тр-ры не испытываются. (Тол...   10.9.2012, 17:56
- - kcav   Подскажите, испытываем ТМГ 1250 кВА, сопротивление...   12.3.2014, 13:03
|- - Transformator   Цитата(kcav @ 12.3.2014, 14:03) Пытаемся ...   17.3.2014, 8:38
- - Работник   Видимо мощности не хватает установки. Говорят Вам ...   12.3.2014, 13:43
- - dimone493   Если пробой масла норм. Забейте на испытание повыш...   14.3.2014, 22:35
- - zik12   Здравствуйте! Дали мне задание подобрать в наш...   10.3.2015, 9:54
- - Работник   Здравствуйте. Для начала. Трансформаторы мощностью...   10.3.2015, 12:46
- - zik12   Да я же говорю что я не по этой части в основно - ...   10.3.2015, 14:03
- - Работник   Ну как хотите, можете купить не нужную дорогую вещ...   10.3.2015, 15:23
|- - zik12   Цитата(Работник @ 10.3.2015, 17:23) На мо...   10.3.2015, 15:33
- - Работник   Достать не проблема, на сайте Электронприбора есть...   10.3.2015, 16:44
- - yurandol   Подскажите по протоколу испытания и проверки силов...   22.6.2015, 15:26
- - ez81   испытания выполнены значения указаны расхождения н...   22.6.2015, 15:44
- - yurandol   получается такое возможно? Видел в протоколах проц...   22.6.2015, 15:47
- - ez81   Степени разные еще АВ в6=0,00156 и С в5=0,0523, а ...   22.6.2015, 15:52
- - yurandol   сам думал, что эксклюзив )), но оказывается таких ...   22.6.2015, 16:03
- - ez81   Полагаю, что они не раз перепроверили прежде чем н...   22.6.2015, 16:28
- - yurandol   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 16:28) они измер...   22.6.2015, 17:20
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 22.6.2015, 18:20) Интер...   23.6.2015, 7:35
- - ez81   На практике такое бывает когда внутри трансформато...   22.6.2015, 17:54
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 21:54) освещение...   23.6.2015, 3:32
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 17:54) Расчет 2%...   23.6.2015, 9:16
- - ez81   Леша а нет предположения о трпансформаторе 220...   23.6.2015, 7:47
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 23.6.2015, 7:47) Трансформа...   23.6.2015, 9:00
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 23.6.2015, 11:47) Леша а не...   23.6.2015, 14:29
|- - yurandol   Цитата(ЛЕША @ 23.6.2015, 14:29) 2. Насчёт...   23.6.2015, 14:52
|- - ЛЕША   Цитата(yurandol @ 23.6.2015, 18:52) Транс...   23.6.2015, 15:07
- - ez81   У Р334- похоже емкость батарей по более потому и п...   23.6.2015, 9:37
- - Работник   ЦитатаИзмерение сопротивления обмоток постоянному ...   23.6.2015, 9:56
|- - yurandol   Цитата(Работник @ 23.6.2015, 9:56) На мой...   23.6.2015, 10:01
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 23.6.2015, 10:56) На мо...   23.6.2015, 11:02
- - Работник   ЦитатаХотя там подписи инженера и главного инженер...   23.6.2015, 15:27
- - yurandol   В основном всё понятно. Спасибо всем. По окончании...   23.6.2015, 15:41
- - dimone493   В чем проблема задать эти вопросы к исполнителям? ...   25.6.2015, 20:06
|- - Transformator   Цитата(dimone493 @ 25.6.2015, 20:06) тем ...   28.6.2015, 19:57
- - yurandol   Разговаривали с начальником этой электролаборатори...   3.7.2015, 15:06
- - Roman D   А про 2% максимального расхождения омического сопр...   3.7.2015, 16:44
- - ez81   Враньё 100% расхождение. Не обязательно витковое,м...   3.7.2015, 22:19
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 3.7.2015, 21:19) Враньё 100...   3.7.2015, 23:09
- - ez81   yurandol можно и на видео снять ,последовательност...   4.7.2015, 13:14
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 4.7.2015, 13:14) yurandol м...   7.7.2015, 17:53
- - dimone493   5 копеек Обязательно измерять с полной расшиновкой...   7.7.2015, 8:00
- - ez81   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34....   7.7.2015, 19:47
- - yurandol   Спасибо. Этот текст я видел, изучал. Как такового ...   10.7.2015, 11:05
- - ez81   А ПУЭ-7 гл.1.8.16 п.4 тут Вам и сказано должно н...   10.7.2015, 20:07
- - yurandol   Вчера производили повторные замеры трансформатора....   13.7.2015, 13:51
- - ez81   Парадокс, а лаборанты измерения проводили одними ...   13.7.2015, 20:32
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 13.7.2015, 20:32) Парадокс,...   14.7.2015, 17:45
- - Гость_ГОСТЬ_*   У Вас дефект контактного соединения на фазе А. Ско...   13.7.2015, 22:52
- - ez81   длинна, сопротивление видимо компенсируется в пр...   14.7.2015, 22:01
- - yurandol   ))))))))) видимо может   15.7.2015, 8:58
- - yurandol   Вот он! )) На бирке: "Отремонтирован ...   16.7.2015, 14:24
- - ez81   Выпущен в 60м отремонтирован в 62году. Тогда и сде...   16.7.2015, 16:12
- - yurandol   )) Думаю эту бяку сделали в наши годы, и следов не...   16.7.2015, 16:42
- - dimone493   Фазу перепутали? А может они опять, что-то перепут...   21.7.2015, 10:05