Люди помогите пожалуйста.
Имеется термосопротивление подключенное по 3х проводной схеме. И вдруг оно начало показывать отрицательную температуру. Был произведен замер сопротивления однако он показал что термосопротивление показывает правильно. Как такое может быть? Если там где оно установлено температура минимум 40 градусов. Да и в результате замера показало что сопротивдение ТС 40 Ом а должно быть минимум 50. в чем проблема разобраться не могу. Помогите пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Возможно имеет место: "При ослаблении контакта от одного или нескольких выводов термометра сопротивления, например, в проходной клеммной коробке наблюдается рост показаний температуры. Причем возрастание показаний температуры происходит медленно и так же медленно потом уменьшается в зависимости от того, как изменяется сопротивление самого термометра. То есть все указывает на то, что происходит реальный нагрев датчика. Но при измерении сопротивления датчика цифровым мультиметром видно, что на самом деле датчик имеет температуру меньшую, чем показывает контроллер. Протяжка всех клеммных соединений устраняет данную проблему."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |