Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?
То есть в организации есть только ответственный за электрохозяйство и ни какого больше персонала. И есть КТП 6/0,4кВ 250кВа. |
|
|
1.7.2015, 8:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос - а руководителю друга оно это всё зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2015, 8:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3027 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Руководителю это нафиг не нужно, это Друг должен написать письмо и уговорить своего руководителя подписать. Ну друг же Письмо это та бумажка, которая может быть основанием для работы Друга в чужой электроустановке и включении его ФИО в наряд, как производителя.
Не катит сия схема. Указаны три лица ответственные за безопасное проведение работ "в одном флаконе": выдающий наряд,допускающий член бригады (п.5.2 ПОТЭЭ). Дополнительные обязанности разрешены выдающий наряд- допускающий (если нет местного оперперсонала). Обязанности члена бригады исполнять не может. Да, еще с другом разобраться надо,....Производителем работать будет или кем? Если у Ответственного за электрохозяйство есть права оперативного персонала, то как оперативный персонал он может участвовать в выполнении работ как член бригады, в Табл.2 по членов бригады нет ни слова, п.5.13 ПОТЭЭ третий абзац "Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады." Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.7.2015, 8:51 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
1.7.2015, 13:43
Сообщение
#4
|
Гости |
Если у Ответственного за электрохозяйство есть права оперативного персонала, то как оперативный персонал он может участвовать в выполнении работ как член бригады, в Табл.2 по членов бригады нет ни слова, п.5.13 ПОТЭЭ третий абзац "Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады." Опять всё в кучу свалили. Какие "права оперативного персонала"? Во-первых таких прав нет. Во-вторых, выдающему наряд "разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2". Одну! В предложенной дурацкой ситуации Романом (Роман извините, к Вам не относится, а ситуация- нарочно не придумаешь)- выдающий наряд допускает , а сам работает "третьим" лицом- членом бригады. Пункт 5.13 не оговаривает, что допускающий может выдавать наряд (если его назначают допускающим). Возможно (личное мнение) отличие старых правил от новых заключается в том, что в старых допускалось "совмещение" обязанностей, т.е. выдающий мог совмещать обязанности допускающего и наоборот, а в новых правилах допускающему нельзя выполнять дополнительные обязанности выдающего. Зря что ли выкинули слово "совмещать". Дополнений и изменений к ПОТЭЭ пока не было, так, что -гадаем. |
|
|
1.7.2015, 22:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3027 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Опять всё в кучу свалили. Какие "права оперативного персонала"? Похоже у вас дудка не меньше моей. Если всё-таки зарегистрируетесь на форуме, я для вас автарку нашёл: Про права оперативного персонала у административно-технического уже было. Повторятся не буду, доказать что либо вам невозможно, когда припираешь вас цитатами и пунктами, у вас сами документы становятся плохими. Давайте разгребите кучу, вами написано: Shura_with_KINEF, Минимальное количество работников работающих по наряду = двое. Фраза вами была сказана в ситуации, что в наличии Ответственный за ЭХ и лицо из электротехнологического персонала с группой II. Я написал, что это невозможно. Распишите вы оформление работы по наряду. А вот пожалуйста второй вариант, задача облегчилась, теперь у Отвественного за электрохозяйство появился Друг со стороны с группой V, справятся по вашему или нет? Я описал решение всё по пунктам. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.7.2015, 23:54 -------------------- |
|
|