Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Отказ в согласовании схемы подключения 380V , ТУ, схема ВРУ, согласование,

Sherhan
сообщение 2.7.2015, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 45954



Извините если не там создал тему, тут у меня несколько вопросов!
Здравствуйте друзья, прошу вашей помощи!!!
Совсем недавно купил старенький деревянный домик, без газа.
Планирую топить пока электричеством, отсюда подал заявку на увеличение мощности до 380V 15кВ
Заключили договор, и мне выслали ТУ
Я им в ответ состряпал схему подключения
и план расположения
В ответ они мне прислали отказ
Так вот, что мне не понятно из отказа:
1. Электросчетчик Меркурий 230 АRT-01 CN по паспорту имеет контроль величины мощности, или я чего то не понимаю! Если этот счетчик не имеет профиля мощности, посоветуйте пожалуйста какой нибудь по проще, который уже будет иметь этот контроль величины мощности.
2. Вообще не понятно, там они пишут про какой то ЩУ, который у меня нигде не числится! В ТУ написано про метал. ящик, который я и указал в схеме.
3. Правильно ли я понял, что прибор от защиты от перенапряжения это УЗО, а не просто обычный автомат? или же это диффавтомат?
4. В этом пункте они противоречат сами себе, что на плане не видят ЩУ, который во 2м пункте вообще по плану должен отсутствовать. icon_eek.gif

Буду премного благодарен, в решении моей проблемы с согласованием схемы и плана.
Спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sherhan   Отказ в согласовании схемы подключения 380V   2.7.2015, 20:28
- - с2н5он   в ТУ не законно включено: 1. строительство ВЛ 2. т...   2.7.2015, 23:25
|- - Sherhan   1. от опоры до щита учета уже идет СИП 2-16 220V т...   2.7.2015, 23:37
|- - с2н5он   Цитата(с2н5он @ 3.7.2015, 0:25) 1. имеет,...   4.7.2015, 10:44
|- - moshkarow   Цитата(с2н5он @ 3.7.2015, 0:25) в ТУ не з...   9.7.2015, 8:48
- - с2н5он   2. да 3. или Диф или УЗО, УЗО дешевле, но если у в...   3.7.2015, 0:18
- - Sherhan   Хм... перечитал сейчас ТУ, так они там противореча...   3.7.2015, 7:30
- - с2н5он   в пп.6 речь о приемниках в доме в пп.2 тожк есть п...   3.7.2015, 9:08
- - Sherhan   Ну да, извиняюсь, не внимательный, то есть по ТУ п...   3.7.2015, 9:22
- - FRAER   Sherhan, схемой этой вы себе использование системы...   3.7.2015, 9:57
|- - Sherhan   Цитата(FRAER @ 3.7.2015, 10:57) Sherhan, ...   3.7.2015, 10:07
- - Работник   Цитатая чайник в этом, подскажите, где можно подгл...   3.7.2015, 10:39
- - Sherhan   Спасибо, а как быть с электросчетчиком?   3.7.2015, 21:50
- - savelij®   moshkarow, посмотрите "Правила тех присоедине...   9.7.2015, 10:03
- - moshkarow   Спасибо   9.7.2015, 14:10
- - Sherhan   Скажите пожалуйста, если исходить не из правил сос...   13.7.2015, 10:30
- - Сергей Леденёв   Нет не верно. С такой одналинейкой вас в момент за...   28.8.2015, 16:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 14:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены