Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.

KneSH
сообщение 2.7.2015, 16:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Доброго времени суток!

Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку.

Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А?

Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое?

Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных.

И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов.

Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 2.7.2015, 18:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?
Никакой, но если хочется, то рубильник...
Цитата
с каждого помещения + лоджия
На лоджию отдельный кабель нужен.
Цитата
Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню.
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.
Цитата
какие автоматы лучше
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Цитата
реле напряжения, но тут опять я в сомнениях
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения

Цитата
И последнее
а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(savelij® @ 2.7.2015, 18:18) *
Никакой, но если хочется, то рубильник...
На лоджию отдельный кабель нужен.
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения

а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif

Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же)

Цитата
Никакой, но если хочется, то рубильник...

Это вы так пошутить решили или в серьез?
Цитата
На лоджию отдельный кабель нужен.

На лоджию проложен отдельный кабель, на свет и на розетки, все раздельно.
Цитата
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.

Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?
Цитата
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным.
Цитата
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения.

Чем механическое РН лучше электронного?
Цитата
а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif

А чего тут думать, я ж спросил совета в теории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.7.2015, 19:24
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же)

В компетентности savelij® зря сомневаетесь icon_biggrin.gif

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Это вы так пошутить решили или в серьез?

А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?

А Вы точно всё-всё разом включите?

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Чем механическое РН лучше электронного?

УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать...

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным.

Тот же ИЭК выпускает не самое плохое оборудование. Срок службы, возможно, чуть меньше, зато разница в цене - в разы.

Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:24) *
В компетентности savelij® зря сомневаетесь icon_biggrin.gif


А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287


А Вы точно всё-всё разом включите?


УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать...

На сколько Ампер тогда ставить?
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.7.2015, 21:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) *
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать.

И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KneSH   Щит в 2-ух комнатной квартире.   2.7.2015, 16:27
- - savelij®   Цитатана лестничной площадке стоит автомат 25А, ка...   2.7.2015, 18:18
|- - KneSH   Цитата(savelij® @ 2.7.2015, 18:18) Никако...   2.7.2015, 19:03
|- - Lasser   Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) Извините ...   2.7.2015, 19:24
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:24) В компет...   2.7.2015, 19:31
|- - Lasser   Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) На скольк...   2.7.2015, 19:49
||- - KneSH   Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:49) Не меньш...   2.7.2015, 20:02
|- - Костян челябинский   Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) Да, не ну...   2.7.2015, 21:07
|- - KneSH   Цитата(Костян челябинский @ 2.7.2015, 21...   3.7.2015, 18:10
|- - Костян челябинский   Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 20:10) Не понял....   3.7.2015, 21:01
|- - KneSH   Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 21...   3.7.2015, 21:36
|- - Костян челябинский   Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 23:36) Почитал. ...   3.7.2015, 21:49
|- - KneSH   Теперь понимаю. Так какие автоматы тогда ставить В...   3.7.2015, 22:02
- - Lasser   Вам предложили установить выключатель нагрузки, ил...   2.7.2015, 20:22
- - FRAER   ЦитатаМикроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизо...   3.7.2015, 5:53
- - Гость   ЦитатаНа лоджию отдельный кабель нужен. Зачем?   3.7.2015, 7:14
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 3.7.2015, 9:14) Зачем? За ...   3.7.2015, 9:34
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 9:3...   3.7.2015, 10:05
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) Какие усл...   3.7.2015, 10:10
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 3.7.2015, 10:05) А поподро...   3.7.2015, 10:55
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 3.7.2015, 10:55) Поподр...   3.7.2015, 12:09
- - Lasser   Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сра...   3.7.2015, 18:45
- - FRAER   KneSH,Цитатаприборах получается 5,5 кВт значит и а...   3.7.2015, 21:26
- - Костян челябинский   По поводу характеристики - ставьте С. В для слишко...   3.7.2015, 22:35
|- - KneSH   Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 22...   6.7.2015, 13:30
- - Искра   Я бы такому клиенту ни за какие деньги работу не с...   3.7.2015, 22:36
- - Костян челябинский   Искра, почему, наоборот. Чел в тему въезжает непод...   3.7.2015, 22:40
|- - Искра   Ну, в принципе, ты прав: я погорячился...Приношу с...   3.7.2015, 23:59
- - Гость   Ув спецы! А что скажете насчет лоджии (пост 16...   5.7.2015, 19:16
- - FRAER   У вас на вводе 20А, нахера столько групп? Спальня...   6.7.2015, 13:49
|- - KneSH   На сколько тогда вы считаете нужно поставить вводн...   6.7.2015, 13:59
- - Lasser   Ну количество розеток - личное дело каждого, лишь ...   6.7.2015, 15:22
|- - KneSH   Да я понимаю что выглядит смешно, 18 шт.. в спальн...   6.7.2015, 15:24
- - Lasser   Про троллейбус. У нас как - к медным неизолированн...   6.7.2015, 15:30
|- - KneSH   Понятно. По схеме вы можете что то дополнить еще...   6.7.2015, 15:54
- - Lasser   Не пойму, у вас на ванну УЗО? Тогда на кой там диф...   6.7.2015, 16:06
|- - KneSH   Ок, тогда только УЗО. А не "многовато" л...   6.7.2015, 16:23
- - Lasser   УЗО 10мА рекомендуется для защиты влажных помещени...   6.7.2015, 17:01
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 17:01) УЗО 10мА...   6.7.2015, 17:30
- - Lasser   Электронное УЗО содержит внутри усилитель тока оши...   6.7.2015, 17:49
|- - KneSH   Хм, эл.мех УЗО, я понял спасибо Я правильно понял...   6.7.2015, 18:03
|- - Lasser   Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 19:49) По току ...   6.7.2015, 18:15
- - FRAER   ЦитатаУЗО на 32А может не быть в наличиискорее все...   6.7.2015, 18:27
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 18:15) После но...   6.7.2015, 18:42
- - Lasser   Отказы бывают у оборудования любого производителя....   6.7.2015, 18:50
|- - KneSH   Пример понятен, но я имел ввиду УЗО в плане функци...   6.7.2015, 19:29
- - Lasser   Все УЗО работают одинаково Там отличия мелкие, ко...   6.7.2015, 20:10
- - KneSH   Может еще что кто дополнит? Все правильно и послед...   6.7.2015, 20:51
- - Lasser   Дифы вам больше не нужны. У вас УЗО стоит выше по ...   7.7.2015, 2:45
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 2:45) Дифы вам ...   7.7.2015, 14:33
- - Lasser   Да, некорректно выразился. Не принципиально, но ти...   7.7.2015, 15:25
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 15:25) Да, неко...   7.7.2015, 15:59
- - Lasser   Розетку в щите нужно ставить не только после РН, н...   7.7.2015, 19:12
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 19:12) Розетку ...   7.7.2015, 19:23
- - Lasser   При пониженном напряжении ток будет больше. Сечени...   7.7.2015, 19:39
- - KneSH   Ух, буду знать на будущее, спасибо!=))) Цитата...   7.7.2015, 19:41
|- - Lasser   Цитата(KneSH)токовое значение УЗО должно равняться...   7.7.2015, 20:07
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:07) Таким об...   7.7.2015, 20:44
- - Lasser   Так, на всякий случай, какая мощность ламп на осве...   7.7.2015, 20:52
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:52) Так, на ...   7.7.2015, 20:53
- - Lasser   Да, если даже по 36Вт, что вряд ли, получается мен...   7.7.2015, 20:57
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:57) Да, если...   7.7.2015, 20:58
- - Lasser   Цитатамокрое УЗО Фраза супер В принципе нормальн...   7.7.2015, 21:04
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 21:04) но я бы ...   7.7.2015, 21:14
- - Lasser   Грозит подгоранием контактов при расцеплении больш...   7.7.2015, 21:29
- - KneSH   Ясно, вот исправил. Наткнулся на статью http://c...   7.7.2015, 21:33
- - Lasser   Вот этот вариант мне нравится. Хотя, возможно, е...   7.7.2015, 21:44
- - KneSH   Теплый пол ванна+туалет, хорошо перенесу. Исправил...   7.7.2015, 21:51
- - Lasser   Можно. Но лучше так   7.7.2015, 22:01
- - KneSH   Отлично, спасибо! Простите, а не мало АВ 10А н...   7.7.2015, 22:04
- - Lasser   Да всегда пожалуйста У меня на АВ 10А сейчас ст...   7.7.2015, 22:17
|- - KneSH   Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 22:17) При сраб...   7.7.2015, 22:20
- - KneSH   Доброго времени суток! Подумав и почитав о ...   12.7.2015, 21:29
- - Lasser   Ну так перенесите свет ванной под "мокрое...   13.7.2015, 7:00
- - KneSH   Я понимаю что это вроде как излишество, но все так...   14.7.2015, 0:34
|- - KneSH   Цитата(KneSH @ 14.7.2015, 0:34) Холодильн...   14.7.2015, 14:44
- - СергеевН   Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО...   14.7.2015, 13:33
|- - KneSH   Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 13:33) Получ...   14.7.2015, 14:19
|- - Костян челябинский   Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 15:33) Получ...   14.7.2015, 14:43
||- - СергеевН   Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2015, 14...   14.7.2015, 17:24
|- - savelij®   Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 13:33) Ерунд...   14.7.2015, 18:29
|- - СергеевН   Цитата(savelij® @ 14.7.2015, 18:29) Конеч...   15.7.2015, 11:28
- - Lasser   Если больше нет критичных устройств, оставьте посл...   14.7.2015, 18:10
- - Костян челябинский   СергеевН, а ничего, что ПУЭ прямо указывает на то,...   15.7.2015, 11:36
- - GenaSEM   Значит эту фишку о превышении номинала УЗО на поря...   22.8.2015, 12:11
|- - Костян челябинский   Цитата(GenaSEM @ 22.8.2015, 14:11) Значит...   22.8.2015, 12:20
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 22.8.2015, 12...   22.8.2015, 21:51
- - Костян челябинский   savelij®, я говорю о том, что УЖЕСТОЧИЛИ эти требо...   23.8.2015, 16:11
- - GUMNS   С узо разобрались... а светозар, это что за хренов...   23.8.2015, 21:50
- - GenaSEM   Светозар вроде российское что то... как бы в вашем...   23.8.2015, 22:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 22:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены