Падение напряжеия под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжеия под нагрузкой |
| Гость_Гость_Denis_*_* |
3.7.2015, 13:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина?
|
|
|
![]() |
| Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 14:19
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина? смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана))) Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0" Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля. А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю. Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление. Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки. Встает вопрос как Вы это переживаете.??? |
|
|
| Гость_электрик II разряда_* |
3.7.2015, 18:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения. а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана))) Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0" Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля. А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю. Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление. Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки. Встает вопрос как Вы это переживаете.??? извиняюсь за не компетенцию. я как раз и думал об ентом, что нагрузку кидают а возбуждения шиш |
|
|
Гость_Denis_* Падение напряжеия под нагрузкой 3.7.2015, 13:38
Костян челябинский В генераторе. Или в нагрузке. Или в кабеле. 3.7.2015, 13:43
Shura_with_KINEF Сколько в кВт малая и большая нагрузки для генерат... 3.7.2015, 14:17
rosck Вы сначала напишите тип генератора. Безщеточный по... 3.7.2015, 15:53
электрик II разряда Цитата(rosck @ 3.7.2015, 15:53) Вы сначал... 3.7.2015, 18:23
Гость Обороты на двигателе не падают. Напруга падает име... 3.7.2015, 17:41
Гость RE: Падение напряжеия под нагрузкой 3.7.2015, 17:43

юфс а не понял я, чё это за реклама фоток
это не на ... 3.7.2015, 18:01
rosck Цитата(Гость @ 3.7.2015, 18:41) Обороты н... 3.7.2015, 21:48

Гость Цитата(rosck @ 3.7.2015, 21:48) При бегло... 3.7.2015, 22:25

rosck Цитата(Гость @ 3.7.2015, 23:25) Стоит тра... 4.7.2015, 4:54
электрик II разряда Цитата(Гость @ 3.7.2015, 17:41) Обороты н... 3.7.2015, 23:35
Искра Цитата(Гость @ 3.7.2015, 17:43)
Ну н... 3.7.2015, 20:08
zum Цитата(Искра @ 3.7.2015, 20:08) Ну на фот... 3.7.2015, 20:11
Гость Увы,всех схем не сохранилось. Вот только регулятор... 3.7.2015, 22:20
якорь Цитата(Гость @ 3.7.2015, 22:20) Увы,всех ... 3.7.2015, 23:40![]() ![]() ![]() |
|