Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
2.7.2015, 16:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Доброго времени суток!
Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку. Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А? Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое? Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных. И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов. Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню. |
|
|
3.7.2015, 18:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сработает никогда.
При токе 25А холодный автомат сработает примерно через 40-60 мин. Горячий автомат при том же токе сработает через 30-40 с. На посудомойку и стиралку лучше таки дифавтомат, и лучше электромеханический, а не электронный. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:22 |
|