Подключение насосной станции , На схеме ВНС три фазы и РЕ, нет ноля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение насосной станции , На схеме ВНС три фазы и РЕ, нет ноля |
4.7.2015, 11:48
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Стоит задача подключить водо-насосную станцию. На схеме L1, L2, L3 и РЕ. Ноль просто на РЕ посадить?
|
|
|
4.7.2015, 13:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Стоит задача подключить водо-насосную станцию. На схеме L1, L2, L3 и РЕ. Ноль просто на РЕ посадить? Если у вас нет РЕ в кабеле питания, то варианта у вас два, или ничего не вешаем на клему РЕ совсем, или делаем контур заземления заземляем на тот контур РЕN и цепляем с него провод на РЕ станции. |
|
|