Подключение насосной станции , На схеме ВНС три фазы и РЕ, нет ноля

017
сообщение 4.7.2015, 11:48
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Стоит задача подключить водо-насосную станцию. На схеме L1, L2, L3 и РЕ. Ноль просто на РЕ посадить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 4.7.2015, 17:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(17 @ 4.7.2015, 11:48) *
Стоит задача подключить водо-насосную станцию. На схеме L1, L2, L3 и РЕ. Ноль просто на РЕ посадить?

Если на схеме нет нуля (проверьте еще раз), значит он там не используется. На РЕ нужно посадить защитный проводник. А вот откуда его взять, это нужно смотреть вашу схему электроснабжения. Здесь нужно учитывать длину и сечение кабеля. Совсем ничего не вешать на РЕ нельзя, это смертельно опасно.