Подключение насосной станции , На схеме ВНС три фазы и РЕ, нет ноля

017
сообщение 4.7.2015, 11:48
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Стоит задача подключить водо-насосную станцию. На схеме L1, L2, L3 и РЕ. Ноль просто на РЕ посадить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 5.7.2015, 17:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ребята думать можно, можно и не думать. Но вот по проводу под названием РЕ питание или нагрузка или как там это вы называете не подключается. Провод РЕ не используется для питания. Если производитель этой станции имеет в штате электрика он бы эту клему как РЕ не обозначил. Поэтому если вы видите четыре клемы три из которых есть фаза, а четвертая есть РЕ то это говорит в 99% что электроустановке не нужно напряжения 220 вольт для работы. В 1% это говорит что производитель есть электропридурок полный.
Автору вопроса совет простой. На теорию забейте, если вы не электрик оно вам не надо. Просто запомните несколько простых советов.
1) РЕN без контура заземления к корпусу прибора или станка или электроустановки подключать НИЗЯ! Только вместе.
2) РЕ проводник НИЗЯ использовать для питания чего либо. Этот провод только для защиты.
3) После разделения проводника PEN на PE и N соединять его вместе НИЗЯ,как бы вам этого не хотелось. Или простыми словами после разделения РЕ вешаем на корпус, к N относимся как к фазе, только на изоляторе тот N после разделения, и только для питания однофазных цепей управления или освещения.
Все!!! Остальное от лукавого. Ну как то так если самыми простыми словами.
Да очень часто народ смущает понимание того что провод РЕ и провод N фактически где то там в начале это один и тот же провод. Ребята не надо забивать себе этим голову если вы не электрик. Потому что где то там в начале провод N это просто второй конец обмотки генератора а первый конец этой обмотки называют фаза. Так что практически это тоже один и тот же провод. Вам это спать не мешает? Прекрасно, значит об остальном тоже думать не надо. Ну не возможно рассказать самому умному человеку (но не электрику) на форуме весь ПУЭ №7. Это даже не все электрики понять могут.

Сообщение отредактировал шахтер - 5.7.2015, 17:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 20:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены