Господа профессионалы, помогите исправить ошибки плохих электриков.
Вводная:
на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет. Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена. Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ. Плохие электрики не доделали заземление ящика на столбе, и после того как хотели воткнуть 3 трехметровых штыря в сухой и твердый суглинок (признаки воды начинаются только на 5 метрах), для организации заземления по схемы ТТ около дома, то были рассчитаны.

Проблема:
нужно доделать заземление ящика.

Вопросы:
1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба?
2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него?
3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 6.7.2015, 15:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата
Вводная:
на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет.

Если на столб прихолит ВЛ, то скорее всего PEN заземлен , и заземление уже соединено PEN, повторно особого смысла не имеет еще один провод тянуть.

Цитата
Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена.

А надо бы.

Цитата
Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ.

По ТТ питается только скважина или весь дом?


Цитата
1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба?

По желанию, зависит от столба и как там все соединено.

Цитата
2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него?

Нет, зачем если у столба уже есть заземление.
Цитата
3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе?
По нормальному с двух сторон, а там уже думать надо, смотря какую систему заземления вы хотите дома TN или TT.

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.7.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 17:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены