зануление щита учёта электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
зануление щита учёта электроэнергии |
11.7.2015, 9:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 |
В металлический ящик для эл. счётчика, от ТП по воздушке, приходит двухжильный эл. провод.
Как правильно занулять? сперва ноль садим на болт корпуса ящика, а после от него на клему эл.счётчика? заземлить неоткуда, здание старое, контур отгнил и развалился, сопротивление заземлителей 100 лет никто не проверял. Надежда только на этот самый ноль, который идёт на щит учёта. Можно ли использовать трёхполюсный автомат, как двухполюсный? Тоесть посадить на трёхполюсный автомат фазу и ноль которые идут после счётчика, будет ли он работать как защита от КЗ. и перегрузки или надо именно двухполюсный ставить? |
|
|
11.7.2015, 9:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..от ТП по воздушке, ... Надежда только на этот самый ноль.. Как раз на ноль по ВЛ надежды меньше всего. Именно поэтому на вводе после ВЛ обязано быть ЗУ. Тот заземлитель, который "отгнил и развалился" люди не от скуки установили. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 9:58 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 7:43 |
|