![]() заземление , последовательное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление , последовательное заземление |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46057 ![]() |
На работе есть ряд блоков питания 220/24 для питания датчиков давления, и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... и соединены между друг другом последовательным заземлением . Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами? Нет, не разрешается. ПУЭ, "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений...." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |