Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление , последовательное заземление

krygme
сообщение 11.7.2015, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2015
Пользователь №: 46057



На работе есть ряд блоков питания 220/24 для питания датчиков давления, и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.7.2015, 22:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17666
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



krygme
http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf
"2.3 Согласно ГОСТ Р 52319 по способу защиты человека от поражения электрическим током Ф0303.1 относятся к классу II."
Нечего Вам там заземлять, в принципе.

Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2015, 22:15) *
Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ?

Ну как с этим ПУЭ разбираться ? icon_biggrin.gif
Если по ГОСТ Р 50571.5.54
543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..."


Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 22:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2015, 9:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 11.7.2015, 22:27) *
...
Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ...
Если по ГОСТ Р 50571.5.54
543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..."

Так об этом же самом и в ПУЭ говорится:
"1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- krygme   заземление   11.7.2015, 19:02
- - ez81   нет,не разрешается от гзш отдельным проводником,ес...   11.7.2015, 19:27
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 19:27) нет,не ра...   11.7.2015, 19:52
|- - ez81   Цитата(Олега @ 11.7.2015, 19:52) Назовите...   11.7.2015, 21:35
- - krygme   пункт правил не помешал бы)))),а то гредет серьезн...   11.7.2015, 20:41
- - Гость сочувствующий   Цитата(krygme @ 11.7.2015, 19:02) ... и с...   11.7.2015, 20:48
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2015, 20...   11.7.2015, 21:19
- - Олега   Цитата(krygme @ 11.7.2015, 19:02) ..соеди...   11.7.2015, 21:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.7.2015, 21:41) ... Все ...   11.7.2015, 22:15
- - krygme   хорошо, а тогда можно "подписать" ПУЭ, ...   11.7.2015, 22:08
- - Олега   krygme http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3....   11.7.2015, 22:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.7.2015, 22:27) ... Ну к...   12.7.2015, 9:58
- - ez81   Олег взял и отрезал человека от дальнейшего флуда ...   11.7.2015, 22:27
- - krygme   я к тому виду разговор , что после проверки были с...   11.7.2015, 22:50
|- - Олега   Цитата(krygme @ 11.7.2015, 22:50) ..были ...   12.7.2015, 0:39
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2015, 9...   12.7.2015, 19:55


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 13:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены