На работе есть ряд блоков питания 220/24 для питания датчиков давления, и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17666 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
krygme
http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf "2.3 Согласно ГОСТ Р 52319 по способу защиты человека от поражения электрическим током Ф0303.1 относятся к классу II." Нечего Вам там заземлять, в принципе. Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ? Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ![]() Если по ГОСТ Р 50571.5.54 543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..." Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 22:19 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ... Если по ГОСТ Р 50571.5.54 543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..." Так об этом же самом и в ПУЭ говорится: "1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |