Подскажите по непонятке в работе проходных выключателей , Подскажите по непонятке в работе проходных выключателей

stich99
сообщение 16.7.2015, 23:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2015
Пользователь №: 46147



Подключил по схеме 2 проходных выключателя Nilson. В принципе все включается-выключается, но во включенном состоянии на ВСЕХ контактах выключателей индикаторная отвертка светится. На работающем контакте сильнее, а на неработающем - слабее. Это ведь ненормально, на нерабочем контакте вообще не должно быть напряжения. В чем может быть дело? Подскажите!

Кстати, при выключенной схеме напряжение наблюдается там, где нужно - на входе и одном из контактов первого проходного выключателя, а также на соответствующем общем контакте второго проходного выключателя. А как только система включается любым выключателем - сразу показывает напряг на всех контактах обоих проходных выключателей... В чем дело???

Сообщение отредактировал stich99 - 16.7.2015, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 17.7.2015, 0:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ничего стрёмного, просто Ваш индикатор "заточен" несколько иначе... чем простейший стрелочный вольтметр, который врать не обучен.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 6:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены