Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3х фазный ад , Трехскоростной

товарищ шмонтер
сообщение 17.7.2015, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 42108



Здравствуйте!
Подскажите есть двигатель ад 3х фазный 3х скоростной , был залит водой.промыли электросолом сушим уже 30 часов.
Вопрос вот в чем сопротивление обмоток 400 МОм , 2,5МОм,
2,5 МОм. Это нормально или на всех трёх обмотках должно быть к примеру по 400-500 МОм, или если на двух есть минимум 0,5 этого будет достаточно для его последующей эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 18.7.2015, 16:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



На двигатели вроде не встречал норм для сопротивления изоляции но из практики более 100 мОм хорошая изоляция причём на горячую заметно меньше показывает. Ну вот недавно проводил измерение на большом двигателе показало 1.5 гОм. Тем же прибором испытывал перед запуском три движка 30 кВт один БУ и два новых. Два двигателя показали сопротивление более 500 мОм. А один что-то около 10 - 20 мОм причём не БУ а новый. Мне это показалось странным и я настоял на разборке и как оказалось не зря в двигателе была вода. После сушки он показал также как и другие. Норма 0.5 мОм использую только для глубинных насосов у которых обмотка в воде. Как выше сказали может виноват клемник. Если двигатель дорогой советую отдать на пропитку. Обратитесь туда где делают ремонт двигателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены