Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка

Не гуру
сообщение 24.7.2015, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 46227



Добрый день, подскажите в чем может быть причина срабатывания диф автомата в квартире, линия новая, с распред коробкой на 3 гр.розеток. Розетки подключил, начал подключать к входящей линии через диф автомат, подключил рабочий ноль через шину, после этого при подключении земли к корпусу щитка выбило автомат. Фазу даже не трогал. Выбивает именно при рабочем нуле и земле. Заметил искру на проводе земли при соприкосновении с щитком, прямо перед выбиванием автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2015, 18:15
Сообщение #2





Гости






У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на корпус, а должен на изолированную планку.
А ещё перед монтажом кабель проверяют прямо на бобине или в бухте, и акт соответствующий составляется.
Объёмы работ большие, были случаи, что под наружной оболочкой, явно при изготовлении кабеля, жилы без изоляции скручены вместе, а потом опять всё красиво, снаружи небольшое утолщение только.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Не гуру   Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире.   24.7.2015, 0:32
- - savelij®   Хотя бы схематично стоит изобразить что и как подк...   24.7.2015, 0:57
- - rosck   У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на ...   24.7.2015, 3:14
- - Shura_with_KINEF   Ну сработал, а потом, что? Всё-таки доподключили г...   24.7.2015, 8:05
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Не гуру @ 25.7.2015, 1:48) Как в в...   25.7.2015, 23:27
- - шахтер   Цитата(Не гуру @ 24.7.2015, 0:32) Добрый ...   24.7.2015, 8:09
- - Не гуру   Спасибо, всем, вечером постараюсь схему прислать. ...   24.7.2015, 10:19
- - шахтер   Начните сначала. Где взяли рабочий ноль, откуда со...   24.7.2015, 10:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(шахтер @ 24.7.2015, 10:31) Господи...   24.7.2015, 14:36
- - Не гуру   Спасибо, доля здравого сарказма и вправду нужна в ...   24.7.2015, 11:18
- - шахтер   У меня раз встретились в розетке. При чем так удач...   24.7.2015, 12:58
- - шахтер   Shura_with_KINEF, Ну за АКТ то если для себя делае...   24.7.2015, 15:37
- - Гость   У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на ...   24.7.2015, 18:15
- - Не гуру   Как в воду глядели, кабель был именно бракованный,...   25.7.2015, 0:48
|- - шахтер   Цитата(Не гуру @ 25.7.2015, 0:48) Как в в...   25.7.2015, 6:13
- - Олега   В целом это называется сговор. В моем понимании бр...   25.7.2015, 10:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 6:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены