Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка |
24.7.2015, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46227 |
Добрый день, подскажите в чем может быть причина срабатывания диф автомата в квартире, линия новая, с распред коробкой на 3 гр.розеток. Розетки подключил, начал подключать к входящей линии через диф автомат, подключил рабочий ноль через шину, после этого при подключении земли к корпусу щитка выбило автомат. Фазу даже не трогал. Выбивает именно при рабочем нуле и земле. Заметил искру на проводе земли при соприкосновении с щитком, прямо перед выбиванием автомата.
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2015, 18:15
Сообщение
#2
|
Гости |
У Вас наверное ноль подключен через диф и идёт на корпус, а должен на изолированную планку.
А ещё перед монтажом кабель проверяют прямо на бобине или в бухте, и акт соответствующий составляется. Объёмы работ большие, были случаи, что под наружной оболочкой, явно при изготовлении кабеля, жилы без изоляции скручены вместе, а потом опять всё красиво, снаружи небольшое утолщение только. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 6:37 |
|