фаза есть - нуля не надо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фаза есть - нуля не надо |
Гость_urkiy_* |
24.7.2015, 17:06
Сообщение
#1
|
Гости |
вот все говорят, что если потребитель взял землю вместо нуля от счётчика - то он вор.
где правовой документ регламентирующий такой запрет. |
|
|
24.7.2015, 20:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Не понял то нуля не было. Теперь ноль есть. Если правильно подключены фаза и ноль то будет считать и с отключенным нулем. Но есть еще варианты. И Вы об этом наверняка знаете если задаете такие вопросы. А так прикрутите ноль намертво и живите спокойно. В чем собственно вопрос? А теперь про ваше заземление. Трудно добиться малого сопротивления по земле так как сопротивление заземляющего устройства подстанции имеет конечное значение при норме не более 4 Ом как бы вы не делали у себя хорошее заземление сопротивление по земле будет больше 3-4х Ом следовательно при нагрузке в 1 квт у Вас будет напряжение снижаться 15-20 вольт при нагрузке в 3 кВт 45в 60 вольт. Проверенно опытным путем. А теперь про опасность. При нагрузке в 3 кВт ваши недостающие 60 вольт распределяются по земле тем самым подтягивают землю ближе к фазе. Причина щипания ноля на лицо. Теперь представим у Вас дома произошло короткое замыкание ток может не достигнуть необходимого значения для быстрого отключения.
220 в/4ом получаем ток КЗ- 55А из моей практики бывает еще ниже 20-30А что недостаточно для надежного срабатывания автомата даже по тепловой защите. В точке входа в землю будет шаговое напряжение опасное для человека. А между заземляющими устройствами напряжение между нулем и землей может составить около 100 вольт. Проверенно опытным путем. Это может вызвать несчастный случай. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 8:32 |
|