вот все говорят, что если потребитель взял землю вместо нуля от счётчика - то он вор.
где правовой документ регламентирующий такой запрет. |
|
|
26.7.2015, 11:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
У нас разговор был про сети с изолированной нейтралью 0.4 кв. Как правило это небольшие не протяжённые сети. Вы завели разговор про высоковольтные. Эти линии имеют большую протяжённость и большое количество изоляторов. Иза этого в каждой фазе есть небольшая утечка. При замыкании на землю будет протикать некоторый ток и это вызовет шаговое напряжение.
|
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 11:58
Сообщение
#3
|
Гости |
У нас разговор был про сети с изолированной нейтралью 0.4 кв. Как правило это небольшие не протяжённые сети. Вы завели разговор про высоковольтные. Эти линии имеют большую протяжённость и большое количество изоляторов. Иза этого в каждой фазе есть небольшая утечка. При замыкании на землю будет протикать некоторый ток и это вызовет шаговое напряжение. Сети такого типа - как правило, собственные нужды подстанций. На ОРУ присутствует горизонтальная сетка, которая выровняет потенциал, и никакого шагового напряжения там не будет. На ЗРУ - тем более. Так что наличие шагового напряжения при таком напряжении (до 1000) и системе (IT) - гипотетично. |
|
|
27.7.2015, 3:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Сети такого типа - как правило, собственные нужды подстанций. На ОРУ присутствует горизонтальная сетка, которая выровняет потенциал, и никакого шагового напряжения там не будет. На ЗРУ - тем более. Работал до пенсии шахтером. Система в шахте именно с изолированной нейтралью, напряжение (низкая сторона) 380/660 есть и 1140 но пока редко. Учебник старый где то на чердаке валяется искать лень. Так вот в учебнике прямо написано одно из преимуществ системы с изолированной нейтралью в шахте при напряжении не более 1140 вольт это отсутствие шагового напряжения при попадании одной фазы на землю и несрабатывании зашиты от утечки. Поскольку в шахте почти везде вода, даже если выработка сухая вода применяется для орошения угля иначе за пылью ничего не увидишь. То есть сырость огромная, оборудование передвижное, кабеля рвут хоть два раза в году но рвут, рвут конечно прямо во время работы. Реле утечки начинает выбивать его отключили план понимаешь горит, и по закону подлости как отключили то реле так кабель и порвали. И кому оно там надо то шаговое. Ну как то примерно так, давно я это все читал. Там конечно куча формул и пояснений, почему и отчего.
Так что наличие шагового напряжения при таком напряжении (до 1000) и системе (IT) - гипотетично. Сообщение отредактировал шахтер - 27.7.2015, 3:40 |
|
|