Добрый день, форумчане.
Имеется американская керамическая плита, 3 комфорки по 1200В, в инструкции сказано, что Красный и Черный это фаза, Зеленый - земля. Пробовал подключить 2 фазы в нашу розетку и включить 1 комфорку - работает 10 секунд, комфорка краснеет, и выбивает диф. автомат на 100 мА. Как-то реально ее подключить чтобы нормально работала? выкидывать жалко. Фото плиты: Шилд: Инструкция: In 240V units there are two hot lead conductors (one red, one black insulated tinned copper) and one insulated ground conductor (green insulated tinned copper) В моделях на 240В имеются два фазных провода (красный и черный) и один заземляющий провод (зеленый). CR3240: 220V AC - три 6” (140 мм) комфорки @1200В каждая Модель: CR3240 Мощность: 3600В Требования к сети: 220V AC/15A/60hz Минимальный размер провода: 16 AWG=1.31 мм2 Сообщение отредактировал aleksflow - 27.7.2015, 19:14 |
|
|
27.7.2015, 12:34
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Refer to the table on page 2? что за таблица?
По идее белый это нулевой рабочий, зеленый защитный проводник. Если подключить как вы подключили, по мануалу должно работать... Может на плите есть переключатель там с 120 на 220? Вы не пояснили зеленый проводник к розетке подключен к защитному контакту? Вы уверены что не по току он срабатывает? Сообщение отредактировал Student_007 - 27.7.2015, 12:37 |
|
|
27.7.2015, 14:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Refer to the table on page 2? что за таблица? По идее белый это нулевой рабочий, зеленый защитный проводник. Если подключить как вы подключили, по мануалу должно работать... Может на плите есть переключатель там с 120 на 220? Вы не пояснили зеленый проводник к розетке подключен к защитному контакту? Вы уверены что не по току он срабатывает? Студент тут такое дело белого там не должно быть в Америке эта хрень подключалась на две фазы, НУЛЕВОГО провода там не будет. Плита эта 100% будет работать в наших сетях.Зеленый у них это точно РЕ. Что еще, там может быть защита которая просекает что герц не 60 тогда конечно хуже. Плиту нужно просто прозванивать причина может быть банальной таракан внутри мертвый лежит между фазным проводом и зеленым.Гадать бесполезно нужен электрик с прибором. |
|
|
27.7.2015, 18:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Плита эта 100% будет работать в наших сетях.Зеленый у них это точно РЕ. Точно так же, как и стиралка из Канады-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|