Люди помогите пожалуйста.
Имеется термосопротивление подключенное по 3х проводной схеме. И вдруг оно начало показывать отрицательную температуру. Был произведен замер сопротивления однако он показал что термосопротивление показывает правильно. Как такое может быть? Если там где оно установлено температура минимум 40 градусов. Да и в результате замера показало что сопротивдение ТС 40 Ом а должно быть минимум 50. в чем проблема разобраться не могу. Помогите пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Может есть нарушение изоляции этой трёхпроводной измерительной цепи, и гуляют по этим проводам токи, которые и вносят искажения в показания. Ведь, если взяться измерять сопротивление того же резистора на плате, с которой не снято напряжение, можно и отрицательное сопротивление намерять.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |