Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
31.7.2015, 7:40
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Принято делить осветительные и розеточные группы. Встретился с обьектом, где все на одном УЗО висит- свет, розетки, кондиционеры. Это нарушение или нет? Обьект - торговое помещение.
|
|
|
1.8.2015, 11:51
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
А если на 6А, нарушение? То что кроме УЗО стоит автомат понятно. Я про другое спрашивал. В 3.1 ничего похожего не нашел.
Я думаю там нарушение уже в том, что от щитка уходит 2,5 кв, а в коробке на свет уже 1,5 кв. В месте уменьшения сечения должна быть защита. Сообщение отредактировал 17 - 1.8.2015, 11:52 |
|
|