![]() Срабатывание автомата , Непонятки с проводкой в новостройке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывание автомата , Непонятки с проводкой в новостройке |
Гость_bey0urself_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Хочу услышать экспертное мнение. Делаю ремонт в новой квартире (новостройке), на время ремонта подключил две лампочки. В элетрощитке в квартире установлен вводной автомат на 25А, автомат на розетки и освещение 16А и два дифавтомата пока не понял на что. Проблема заключается в том что постоянно срабатывают вводной автомат и автомат на 16А, буквально каждые пол часа. Автоматы сработают, я подойду их вклвключу, через некоторое время опять срабатывают. Я так понимаю что если бы в квартире гдето было КЗ, то когда они сработают, потом просто так не включились бы. Местный электрик сказал что это изза влажности, но как влажность влияет на срабатывание автоматов? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата вечером когда ухожу автоматы отключаю, на утро когда прихожу включаю автоматы, а они сразу срабатывают А после нескольких срабатываний влючаются таки? Тогда очень похоже на сырость, которая за ночь накапливается и при подаче напряжения - бах. Мегомметр может прояснить ситуацию, а остальное - гадание на кофейной гуще.Попробуйте включать автоматы по очереди, сначала вводной, потом остальные. На каком этапе произойдет отключение вводного? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |