Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп?

017
сообщение 31.7.2015, 7:40
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Принято делить осветительные и розеточные группы. Встретился с обьектом, где все на одном УЗО висит- свет, розетки, кондиционеры. Это нарушение или нет? Обьект - торговое помещение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 4.8.2015, 9:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А еще ГОСТ 18311-80
" Силовая электрическая цепь Силовая цепь - Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров"
Отсюда вывод, что безопасное напряжение тут ни при чем.
У французов: circuit de puissance
circuit qui transmet l'énergie du réseau aux éléments d'équipement utilisés directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les circuits de commande
[IEC 60204-32, ed. 2.0 (2008-03)]
силовая цепь - цепь, которая передает энергию сети к элементам оборудования, напрямую использованных для работы, осуществленной машиной и к трансформаторам снабжающим управляющие цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.8.2015, 12:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 4.8.2015, 12:42) *
У французов: circuit de puissance
circuit qui transmet l'énergie du réseau aux éléments d'équipement utilisés directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les circuits de commande
[IEC 60204-32, ed. 2.0 (2008-03)]
силовая цепь - цепь, которая передает энергию сети к элементам оборудования, напрямую использованных для работы, осуществленной машиной и к трансформаторам снабжающим управляющие цепи.

Да это же и в п.16. Странно что речь только об оборудовании.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2015, 13:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 4.8.2015, 12:46) *
Да это же и в п.16. Странно что речь только об оборудовании.

В п.16 не такой свежий - 2007 на основе 2005 МЭКа icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 17   Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп?   31.7.2015, 7:40
- - Shura_with_KINEF   Первым, или одним из первых на входе в электроуста...   31.7.2015, 8:44
- - Sinus   Это не нарушение. При условии что там еще есть авт...   31.7.2015, 8:53
- - Shura_with_KINEF   Если автомат на ток 10-16 А, то не нарушение. А по...   31.7.2015, 9:03
- - 17   А если на 6А, нарушение? То что кроме УЗО стоит ав...   1.8.2015, 11:51
|- - Олега   Цитата(17 @ 1.8.2015, 11:51) от щитка ухо...   1.8.2015, 12:34
- - Donh   в пуе в главе о автоматах есть пункт на этот счёт....   2.8.2015, 20:38
- - 17   Ну это понятно вобщем то. Я про то что в принципе,...   2.8.2015, 23:41
|- - savelij®   Цитата(17 @ 2.8.2015, 23:41) Это где-то р...   3.8.2015, 0:56
|- - Олега   Цитата(17 @ 2.8.2015, 23:41) встречал, си...   3.8.2015, 9:20
- - haramamburu   Совмещение - допускается, как правило это из за эк...   2.8.2015, 23:44
- - Shura_with_KINEF   Часто вижу в проектах такое разделение: - в одной ...   3.8.2015, 8:49
- - 17   Тогда что такое "силовая" сеть? Есть ли ...   3.8.2015, 13:41
|- - Олега   Цитата(17 @ 3.8.2015, 13:41) Тогда что та...   3.8.2015, 16:23
- - Pantryk   СП-31-110-2003 Цитата7.13 Распределительные линии ...   3.8.2015, 14:49
- - ink_elec   есть еще такое: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасно...   3.8.2015, 18:24
- - ink_elec   Силовая цепь - цепь напряжением выше сверхнизкого ...   3.8.2015, 19:37
- - 17   Настолько запутали, что пришлось самому искать Во...   3.8.2015, 19:41
- - Олега   А еще ГОСТ 18311-80 " Силовая электрическая ц...   4.8.2015, 9:42
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.8.2015, 12:42) У француз...   4.8.2015, 12:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.8.2015, 12:46) Да это...   4.8.2015, 13:07
- - 17   "преобразовании в другой вид энергии" - ...   4.8.2015, 12:02
- - Pantryk   Да светильник такой же электроприемник как и все о...   4.8.2015, 14:32
- - Олега   Я так и называю, не ломая голову. Мне в неё даже н...   4.8.2015, 14:58
- - Pantryk   Другими словами дома утюг мы подключаем к штепсель...   4.8.2015, 17:29
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.8.2015, 17:29) Другими...   4.8.2015, 17:40
- - Pantryk   Нене, я не спорю, я просто перефразировал. Вы наве...   4.8.2015, 17:55
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.8.2015, 17:55) ..я и н...   4.8.2015, 19:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 18:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены