Монтаж соединительной муфты 10кВ

ЛЕША
сообщение 7.8.2015, 20:11
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ситуация: повреждение кабельной линии 6-10кВ. Место повреждения 5-8 см. Выгорели 2 жилы на длину 5-8 см. Штатной соединительной гильзы не хватает по длине. Кабель не вытянуть. Но делать вставку, то есть монтировать 2 полноценных муфты неохота. Ну или нет куска кабеля. У нас бывает....
Мысль: покупаем 2 СТП. Делаем вставку 10-15 см из жил. Из второго комплекта используем 3 гильзы, выравнивающий поле герметик, термоусадку на гильзы. Наружние трубы усаживаем внахлёст.
Сделано так 6 КЛ. 3 - 6кВ, 1-10кВ 2 - 0,кВ Испытания прошли. Находятся в эксплуатации.
Понимаю, что это т.н."колхоз".
Кто-то так делал? Если честно интересует правовой-технический вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 8.8.2015, 15:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Делали так, кажется даже обошлись одной наружной трубой. Стоит уже 6 лет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.