Типовой проект , Поиск и помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Типовой проект , Поиск и помощь |
8.11.2007, 9:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.11.2007 Пользователь №: 9776 |
Товарищи проффесионалы!!! А не поможете ли вы бедной девушке проектировщику? Скиньте мне пожалуйста типовой проектик. Я убедиться хочу все ли я правильно делаю! proektirovshik_e@mail.ru
Заранее благодарю, коллеги!!! |
|
|
28.11.2007, 6:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ну свои дык свои.
Тыдой для затравки: Существует помещение 500м2, 13 этаж, на 200м2 необходимо разместить 70 стоек с оборудованием для хранения и обработки информации. Мощность 1-ой стойки до 6 кВА (1 фаза), модульный ИБП, естественно щит АВР и дизель (внизу здания L=50м), так же будут кондиционеры 9 штук каждый по 4,26+4,26 кВт. (изначально предполагалась потребляемая мощность 150 кВА). Расстояние до ТП с 2 независимыми вводами (по высокой) 200м. ДГУ выбрано 0,5 МВА. Тех. решение уже принято. Исходники - 1 ДГУ, 1 АВР, 1 ИБП. Общестрой на данном этапе не учитывается. Ну как такая темка. (Со временем мощность предполагается увеличить до 800 кВА) ? Сложного ничего, весь интерес в токах потребления. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 19:44 |
|