Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

падение напряжения , падение напряжения

basik
сообщение 28.11.2007, 2:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 9924



помогите пожалуйста как правильно расчесать падение напряжения на бумаге выходит на много больше чем в жизни ситуация такая длина кабеля 200м 4*4 медь через каждые приблизительно 6 метров установлены счетчики напряжение в сети 100 вольт какое будет падение напряжения на последнем счетчике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 28.11.2007, 6:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



AL 3f dU = (0,0219 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Cu 3f dU = (0,0131 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
AL 1f dU = (0,13 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Cu 1f dU = (0,078 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)

Йдето примерно так. Можно сказать приблизительно.