День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?
|
|
|
11.8.2015, 10:42
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Теперь пара вопросов: * какое значение тока утечки считается оптимальным, если таковое имеется? * какое значение тока утечки должно быть, чтобы забраковать кабель? если про испытания выпрямленым напряжением: Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки. При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться. Если не происходит уменьшения значения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности тока испытание производить до выявления дефекта, но не более чем 15 мин. Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Допустимые значения токов утечки, мА Допустимые значения коэффициента асимметрии, (Imax/Imin) 6 36 0,2 8 10 60 0,5 8 Сообщение отредактировал actto - 11.8.2015, 10:45 |
|
|
11.8.2015, 11:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2015 Пользователь №: 46350 |
если про испытания выпрямленым напряжением: Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки. При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться. Если не происходит уменьшения значения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности тока испытание производить до выявления дефекта, но не более чем 15 мин. Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Допустимые значения токов утечки, мА Допустимые значения коэффициента асимметрии, (Imax/Imin) 6 36 0,2 8 10 60 0,5 8 У меня получилось в районе 60 мкА по каждой фазе. Я шунтировал микроамперметр в самом начале измерений и через 5 мин. Абсолютное значение не изменилось (60мкА) На одной из фаз провел опыт повышая напряжение до 46кВ, чтобы посмотреть, как поведёт себя диф. ток... Как и ожидалось, он увеличился ))) Увеличился до 100мкА Есть какие-нибудь замечания по поводу того, что делал неправильно? Или может просто рекомендации какие? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:17 |
|