Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

падение напряжения , падение напряжения

basik
сообщение 28.11.2007, 2:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 9924



помогите пожалуйста как правильно расчесать падение напряжения на бумаге выходит на много больше чем в жизни ситуация такая длина кабеля 200м 4*4 медь через каждые приблизительно 6 метров установлены счетчики напряжение в сети 100 вольт какое будет падение напряжения на последнем счетчике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 28.11.2007, 10:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Судя по описанию - у Вас РУ, РП или ТП напряжением выше 1000В.
Вам необходимо узнать полную мощность S(ВА) одного счетчика электрической энергии, затем умножить её на количество счетчиков, подключаемых на интересуемый кабель и рассчитать общий ток I=S/1,73xU. Но нужно учесть, что полученный таким способом ток будет протекать по обмоткам трансформатора напряжения и по участку кабеля от трансформатора напряжения до первого счетчика, на участке от первого счетчика до второго ток уменьшится на величину мощности одного счетчика и т.д. Нужно так-же учесть потери напряжения в трансформаторе напряжения.
Учитывая значительное количество счетчиков, подключенных на один трансформатор напряжения Вам необходимо проверить, в каком классе точности работает измерительный трансформатор.
Если затрудняетесь - укажите тип счетчиков электроэнергии, их количество и тип измерительного трансформатора, поможем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 2:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены