Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Плавный пуск на пож.насосы

DENISKA
сообщение 27.11.2007, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Собственно можно ли ставить на пожарные насосы устройство плавного пуска? Очень срочно! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 28.11.2007, 10:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Прочтите правила пожарной безопасности в РФ п. 1.7.1. В нём сказано "Электроснабжение предприятия должно обеспечить бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Вот АВР Вы обязаны установить. Запрета на на установку в схему управления пожарным насосом устройства плавного пуска нет. Значит можно.
Давайте разберёмся, в чем смысл установки пожарных насосов? Смысл в том, чтобы обеспечить требуемое давление и расход воды в сети протовопожарного водопровода. УПП здесь никак помешать не может. Время разгона мало (он ведь не будет запускаться 10 минут?). Реальное время запуска у большинства насосов при применении УПП 5-7 сек.