![]() Плавный пуск на пож.насосы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Плавный пуск на пож.насосы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
Собственно можно ли ставить на пожарные насосы устройство плавного пуска? Очень срочно! Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Прочтите правила пожарной безопасности в РФ п. 1.7.1. В нём сказано "Электроснабжение предприятия должно обеспечить бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Вот АВР Вы обязаны установить. Запрета на на установку в схему управления пожарным насосом устройства плавного пуска нет. Значит можно.
Давайте разберёмся, в чем смысл установки пожарных насосов? Смысл в том, чтобы обеспечить требуемое давление и расход воды в сети протовопожарного водопровода. УПП здесь никак помешать не может. Время разгона мало (он ведь не будет запускаться 10 минут?). Реальное время запуска у большинства насосов при применении УПП 5-7 сек. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:43 |
|
![]() |