Здравствуйте уважаемые форумчане.
Собираюсь выполнить переход ВЛИ-0,4кВ в КЛ-0,4кВ. Воздушка выполнена проводом СИП-2 3х70+1х70. Возникшие вопросы: 1. Нужно ли при переходе (т.е. на опоре) устанавливать ограничители перенапряжения? 2. Кабель должен быть алюминевый как и провод СИП или допускается переход на медный? (соединять кабель и провод планирую зажимами ЗОИ 16-95/2,5-35) 3. На сколько метров от земли должен быть защищен кабель от механических повреждений? |
|
|
14.8.2015, 12:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
1. Да
2. посмотреть инфу на зажимы. Там должно быть указано материал жил 3. не менее 2,5 м |
|
|