Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
16.8.2015, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо
|
|
|
16.8.2015, 18:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы уверены, что не отключится. Вопрос не о том что быстро отключится, а отключится во обще. Помимо характеристик есть еще разброс параметров. Но вопрос не в этом, зона уверенной работы данного автомата до 25А а после уже не понятно отключится при 26 А или при 30А это уже не столь важно. Для уверенной работы должен быть небольшой запас по току между предполагаемой нагрузкой и током фактического срабатывания тепловой защиты.
|
|
|