Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
16.8.2015, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо
|
|
|
16.8.2015, 18:39
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7...
|
|
|
16.8.2015, 18:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
.. просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 ... Как считал ? какие потребители ? Что все время фаза нагружена на 7 кВт . Есть коэффициент спроса , коэффициент одновременности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|