Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо
|
|
|
16.8.2015, 19:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
viktorv89, Уважаемый исправный автомат С25 при токе 50 ампер на любой фазе должен отключится за время от 20 до 100 секунд. При токе от 27 до 30 ампер он должен выключится через час. При этом этот ток должен быть на одной любой фазе, или на каждой по 30 ампер, это если однофазная нагрузка на фазе то не меньше чем 6 кВт однако, на каждую фазу.. Так что от этого и пляшите.Моментально он у вас должен выключится при токе ампер так 200.
|
|
|