Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , трехполюсный автомат |
16.8.2015, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46413 |
Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо
|
|
|
17.8.2015, 11:53
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Всем добрый день я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо Во- первых, при КЗ отключится, как только ток на любой фазе попадет в пределы 125-250А. Во- вторых, при перегрузе до 13 % он вообще не обязан отключаться. При перегрузе в 35% отключится в течение получаса. Чем больше перегруз- тем быстрее отключится. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 4:22 |
|