Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблема с электричеством по всей квартире. , Индикатор даёт сработку и на нуле и на фазе, но электроэнергии нет.

Чай.ник
сообщение 17.8.2015, 12:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 46420



Здравствуйте, форумчане! Переехали в новострой, делалась перепланировка, добавлялись розетки и точки по всей квартире. Пол года ничего не вызывало подозрений и нареканий. Недавно, начал мигать свет по всей квартире, начали отключаться и включаться розетки. Это было несколько раз, и были подозрения на работующуюю строй технику у соседей по этажу. На следующий день ситуация усугубилась мигания стали чаще и дольше, свет полность пропадал на несколько минут. Отключил все оборудование (котел, холодильник, технику и т.д.) вызвал электрика от жилищной ассоциации. Те проверили только щиток на плащадке и подтянули контакты. Так же сообщили мне, что эта проблема у меня в квартире, пусть исправляет электрик который работал у меня. Найти того электрика у меня нет никакой возможности так как он уехал из страны до зимы. В результате сидим без света третьи сутки, так как электричество исчезло совсем. Буду очень благодарен за любую помощь. Далее привиду несколько подробностей о проблеме: проверяют индикаторной отверткой все розетки и выключатели - индикатор срабатывает и на нуле и на фазе, а в одном месте слабо светится даже на "земле"! Но электричества по факту в квартире нет. Очень редко может мигнуть лампа. Никакой закономерности происходящего я не вижу. Было подозрение на основной автомат в моём щитке в квартире. Замена двух автоматов не принесла никакого результата. Уже разобрал половину розеток по всей квартире - никакого результата. Пожалуйста, помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.8.2015, 12:45
Сообщение #2





Гости






Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 17.8.2015, 14:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.8.2015, 11:45) *
Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире).

Позвольте поправить: не "наводка" это, а просто фаза проходит обраткой через подключенные потребители при отсутствии нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.8.2015, 15:27
Сообщение #4





Гости






Цитата(се-ренький @ 17.8.2015, 14:24) *
Позвольте поправить: не "наводка" это, а просто фаза проходит обраткой через подключенные потребители при отсутствии нуля.

А я не уверен, что были подключены потребители "Уже разобрал половину розеток по всей квартире...", эффект будет тот же. Впрочем не суть важно, однозначно проблема в отсутствии "ноля"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения