Доброго времени суток. Есть трехфазный скважинный насос мощностью 1,1кВт предназначеный для подключения в однофазную бытовую сеть 220. Конденсатор встроен в насос. Хочу уменьшить пусковой ток за счет плавного запуска двигателя. В качестве управления хочу использовать фазовый регулятор мощности на базе микросхемы КР1182ПМ1. Схемку прикладываю. Собственно вопрос получится или нет?
Сообщение отредактировал goosr - 26.1.2015, 14:31 |
|
|
19.8.2015, 18:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
На симисторе не будет всплеска напряжения при отключении так как он будет открыт пока через него течет ток пока не достигнет точку перехода через 0 где и спокойно без проблем закроется. В регуляторах угол открывания синхронизируется по напряжению. На индуктивной нагрузки ток отстает от напряжения. И это может вызвать трудности в управлении. Есть одно но, простые схемы управления симисторами могут не одинаково регулировать полуволны, могут после регулятора положительные сильно отличаться от отрицательных. Для ламп нагревателей это не страшно. Для трансформаторов и асинхронных двигателей небольшая разница приводит к насыщению сердечника и резком возрастании тока
|
|
|