Уравнивание потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов |
Гость_Дрозд_* |
20.8.2015, 22:15
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем доброго дня или ночи. Помогите разобраться. Имеется цех, большой. Трубосварочный. В нем станков около 20 штук. Контур заземления сделан таким образом, что сам заземлитесь это жб фундамент, а контуром является металлоконструкция цеха. То есть все станки заземлены от металлоконструкции. Вопрос здесь таков: законно ли использование такого контура заземления. Необходимо ли выполнить уравнивание потенциалов отдельными проводниками или контур можно считать уравнителем , так как все электрические элементы подключены к заземлению.. Где прописано это?
|
|
|
21.8.2015, 12:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ну и нагородили.Если у вас сеть с глухозаземленной нейтралью,нейтраль источника соединяется с заземляющим контуром,контур электрически соединяется с металлоконструкцией вашего цеха.Электрически но не в коем разе через бетон.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:48 |
|