Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Постоянное срабатывание УЗО

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.8.2015, 23:43
Сообщение #1





Гости






В один прекрасный момент в квартире погас свет. Выбило УЗО.
При последующем включении УЗО оно моментально "выбивалось".
Отключил все автомати, которые следуют за УЗО - проблема не устраниллась - УЗО не вклюается.
Подумал что проблема в неисправности УЗО, поменял его на аналогичное - с ним та же проблема.
Проблема возникает при включении входящего и выходящего нуля, даже без входящих и выходящих фаз. То есть когда в УЗО включено только 2 провода: ноль на вход и ноль на выход.

Что может быть причиной такого поведения?

Убрал пока УЗО, вместо него поставил автомат, нулевой кабель бросил на нулевую шину, все заработало...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 22.8.2015, 0:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Что может быть причиной такого поведения?
Утечка по нулевому проводу из-за:
- повреждения изоляции нулевого проводника кабеля
- повреждения изоляции какого-либо прибора, например, ТЭН водогрея
- замыкание нулевого и защитного проводника в любом месте сети: в приборе, в розетке...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 3:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены