Всем доброго дня или ночи. Помогите разобраться. Имеется цех, большой. Трубосварочный. В нем станков около 20 штук. Контур заземления сделан таким образом, что сам заземлитесь это жб фундамент, а контуром является металлоконструкция цеха. То есть все станки заземлены от металлоконструкции. Вопрос здесь таков: законно ли использование такого контура заземления. Необходимо ли выполнить уравнивание потенциалов отдельными проводниками или контур можно считать уравнителем , так как все электрические элементы подключены к заземлению.. Где прописано это?
|
|
|
24.8.2015, 9:14
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: ... 2) открытые проводящие части электроустановок: ... 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). Если у вас металлоконструкция непрерывная, то уравнивание не надо. Если колонны стоят каждая на своем фундаменте и каждая сама по себе естественный заземлитель, то надо их электрически соединить (уравнять потенциал). Еще где-то была рекомендация для зданий более определенного размера выполнять вЫравнивание потенциалов, путем укладки в полу проводников в виде сетки с шагом сколько-то метров. Но где- это было сходу не вспомню. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:08 |
|