Гости






Всем доброго дня или ночи. Помогите разобраться. Имеется цех, большой. Трубосварочный. В нем станков около 20 штук. Контур заземления сделан таким образом, что сам заземлитесь это жб фундамент, а контуром является металлоконструкция цеха. То есть все станки заземлены от металлоконструкции. Вопрос здесь таков: законно ли использование такого контура заземления. Необходимо ли выполнить уравнивание потенциалов отдельными проводниками или контур можно считать уравнителем , так как все электрические элементы подключены к заземлению.. Где прописано это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 24.8.2015, 9:14
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ПУЭ
Цитата
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
...
2) открытые проводящие части электроустановок:
...
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Если у вас металлоконструкция непрерывная, то уравнивание не надо. Если колонны стоят каждая на своем фундаменте и каждая сама по себе естественный заземлитель, то надо их электрически соединить (уравнять потенциал). Еще где-то была рекомендация для зданий более определенного размера выполнять вЫравнивание потенциалов, путем укладки в полу проводников в виде сетки с шагом сколько-то метров. Но где- это было сходу не вспомню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены