Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита двигателя , хз

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2015, 17:19
Сообщение #1





Гости






Доброго дня Вам, комрады!
Прошу не пинать.
Помогите с вопросом защиты 3х фазного асинхронного двигателя с принудительным охлаждением. При работе двигателя вентилятор выключился и соответственно двигатель перегрелся и сдох. Как сделать так чтобы при выключении вентилятора либо двигатель отключился либо поставить какую-то светозвуковую сигнализацию. Вентилятор тоже 3х фазный мощностью до 300Ватт.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.8.2015, 18:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а из-за чего вентилятор выключился?
двигатель пускателем управляется? возьмите питание на катушку с вентилятора


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Защита двигателя   25.8.2015, 17:19
- - Костян челябинский   Ну принудительное охлаждение применяется в основно...   25.8.2015, 17:38
|- - moshkarow   Я привел специально схемы пуска ЧП и УПП заведите...   26.8.2015, 7:13
- - Sist   В сварочнике видел реле обдува - шторка воздейству...   25.8.2015, 17:57
|- - zendo057   Цитата(Sist @ 25.8.2015, 16:57) В сварочн...   26.8.2015, 12:53
- - Костян челябинский   Sist, ну или так. Смотря какие у автора возможност...   25.8.2015, 18:00
- - с2н5он   а из-за чего вентилятор выключился? двигатель пуск...   25.8.2015, 18:27
- - razread   Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочн...   25.8.2015, 18:29
|- - шахтер   Цитата(razread @ 25.8.2015, 18:29) Как по...   26.8.2015, 13:13
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(шахтер @ 26.8.2015, 13:13) Ну я ск...   26.8.2015, 17:04
|- - шахтер   Цитата(Гость_Владимир_* @ 26.8.2015, 17:0...   26.8.2015, 20:06
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(шахтер @ 26.8.2015, 20:06) А вот э...   26.8.2015, 21:08
- - Гость_Владимир_*   Данные двигатели управляются как частотным преобра...   25.8.2015, 19:19
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2015, 20:1...   25.8.2015, 22:08
|- - Гость_Владимир_*   НикакОго бреде: в частотнике есть такой параметр к...   25.8.2015, 23:45
- - Костян челябинский   Ну так можно и до гаданий на кофейной гуще и на пт...   25.8.2015, 21:17
- - Sinus   У меня на руднике в обмотках двигунов стоят датчик...   26.8.2015, 2:49
- - Гость_Владимир_*   Цитата(Sinus @ 26.8.2015, 2:49) У меня на...   26.8.2015, 11:16
- - bmw-e34   Зачем использовать китайскую защиту, если есть кач...   28.4.2016, 19:04
|- - rosck   Цитата(bmw-e34 @ 28.4.2016, 19:04) Б...   28.4.2016, 20:13
- - moshkarow   Варианты исполнения принудительной вентиляции: Вст...   28.4.2016, 20:06
- - gomed12   Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2015, 17:1...   28.4.2016, 20:46