Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2015, 17:19
Сообщение #1





Гости






Доброго дня Вам, комрады!
Прошу не пинать.
Помогите с вопросом защиты 3х фазного асинхронного двигателя с принудительным охлаждением. При работе двигателя вентилятор выключился и соответственно двигатель перегрелся и сдох. Как сделать так чтобы при выключении вентилятора либо двигатель отключился либо поставить какую-то светозвуковую сигнализацию. Вентилятор тоже 3х фазный мощностью до 300Ватт.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
razread
сообщение 25.8.2015, 18:29
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё такое, плюс не известно мощность двигателя и какой производственный процесс случайные толчки шторки не думаю что положительно будут влиять на работу двигателя. А вот с дополнительным контактом в цепи питания вентилятором хорошая идея и не обязательно через ПЧ движок должен питаться. Это может быть релюшка которая запитана от цепи питания вентилятора а её контакт будет управлять двигателем. Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.8.2015, 13:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(razread @ 25.8.2015, 18:29) *
Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё так...... Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель.
Ну я сколько видел таких двигунов чет не упомню чтобы там вентиляторы были трехфазные на обдуве. Но у меня на работе мощность не более 30кВт. Значит у автора очень мощный двигатель, только очень мощный будет обдуваться трехвазным вентилятором на 0,3 кВт. А мощные двигуны редко вибрируют на мощных там все по взрослому. А насчет пропало питание на вентилятор и реле..... Из практики скажу все там обычно не так. Питание там не пропало а просто сгорел тот вентилятор и писец. При этом горят паразиты с обрывом обмотки.То есть автоматика и не заметила что он сгорел. А питание осталось на месте только питать уже не чего.
Автору темы совет простой поставьте хрень которая будет контролировать ток в цепи питания вашего вентилятора. То есть нет потребления по току на вентиляторе нет питания на катушке пускателя двигателя. Вентилятор запускать до запуска двигателя. Ну как то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Защита двигателя   25.8.2015, 17:19
- - Костян челябинский   Ну принудительное охлаждение применяется в основно...   25.8.2015, 17:38
|- - moshkarow   Я привел специально схемы пуска ЧП и УПП заведите...   26.8.2015, 7:13
- - Sist   В сварочнике видел реле обдува - шторка воздейству...   25.8.2015, 17:57
|- - zendo057   Цитата(Sist @ 25.8.2015, 16:57) В сварочн...   26.8.2015, 12:53
- - Костян челябинский   Sist, ну или так. Смотря какие у автора возможност...   25.8.2015, 18:00
- - с2н5он   а из-за чего вентилятор выключился? двигатель пуск...   25.8.2015, 18:27
- - razread   Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочн...   25.8.2015, 18:29
|- - шахтер   Цитата(razread @ 25.8.2015, 18:29) Как по...   26.8.2015, 13:13
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(шахтер @ 26.8.2015, 13:13) Ну я ск...   26.8.2015, 17:04
|- - шахтер   Цитата(Гость_Владимир_* @ 26.8.2015, 17:0...   26.8.2015, 20:06
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(шахтер @ 26.8.2015, 20:06) А вот э...   26.8.2015, 21:08
- - Гость_Владимир_*   Данные двигатели управляются как частотным преобра...   25.8.2015, 19:19
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2015, 20:1...   25.8.2015, 22:08
|- - Гость_Владимир_*   НикакОго бреде: в частотнике есть такой параметр к...   25.8.2015, 23:45
- - Костян челябинский   Ну так можно и до гаданий на кофейной гуще и на пт...   25.8.2015, 21:17
- - Sinus   У меня на руднике в обмотках двигунов стоят датчик...   26.8.2015, 2:49
- - Гость_Владимир_*   Цитата(Sinus @ 26.8.2015, 2:49) У меня на...   26.8.2015, 11:16
- - bmw-e34   Зачем использовать китайскую защиту, если есть кач...   28.4.2016, 19:04
|- - rosck   Цитата(bmw-e34 @ 28.4.2016, 19:04) Б...   28.4.2016, 20:13
- - moshkarow   Варианты исполнения принудительной вентиляции: Вст...   28.4.2016, 20:06
- - gomed12   Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2015, 17:1...   28.4.2016, 20:46