Прошу не пинать. Помогите с вопросом защиты 3х фазного асинхронного двигателя с принудительным охлаждением. При работе двигателя вентилятор выключился и соответственно двигатель перегрелся и сдох. Как сделать так чтобы при выключении вентилятора либо двигатель отключился либо поставить какую-то светозвуковую сигнализацию. Вентилятор тоже 3х фазный мощностью до 300Ватт. Спасибо. |
|
|
25.8.2015, 18:29
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё такое, плюс не известно мощность двигателя и какой производственный процесс случайные толчки шторки не думаю что положительно будут влиять на работу двигателя. А вот с дополнительным контактом в цепи питания вентилятором хорошая идея и не обязательно через ПЧ движок должен питаться. Это может быть релюшка которая запитана от цепи питания вентилятора а её контакт будет управлять двигателем. Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель.
|
|
|
26.8.2015, 13:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё так...... Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель. Ну я сколько видел таких двигунов чет не упомню чтобы там вентиляторы были трехфазные на обдуве. Но у меня на работе мощность не более 30кВт. Значит у автора очень мощный двигатель, только очень мощный будет обдуваться трехвазным вентилятором на 0,3 кВт. А мощные двигуны редко вибрируют на мощных там все по взрослому. А насчет пропало питание на вентилятор и реле..... Из практики скажу все там обычно не так. Питание там не пропало а просто сгорел тот вентилятор и писец. При этом горят паразиты с обрывом обмотки.То есть автоматика и не заметила что он сгорел. А питание осталось на месте только питать уже не чего.Автору темы совет простой поставьте хрень которая будет контролировать ток в цепи питания вашего вентилятора. То есть нет потребления по току на вентиляторе нет питания на катушке пускателя двигателя. Вентилятор запускать до запуска двигателя. Ну как то так. |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.8.2015, 17:04
Сообщение
#4
|
Гости |
Ну я сколько видел таких двигунов чет не упомню чтобы там вентиляторы были трехфазные на обдуве. Но у меня на работе мощность не более 30кВт. Значит у автора очень мощный двигатель, только очень мощный будет обдуваться трехвазным вентилятором на 0,3 кВт. А мощные двигуны редко вибрируют на мощных там все по взрослому. А насчет пропало питание на вентилятор и реле..... Из практики скажу все там обычно не так. Питание там не пропало а просто сгорел тот вентилятор и писец. При этом горят паразиты с обрывом обмотки.То есть автоматика и не заметила что он сгорел. А питание осталось на месте только питать уже не чего. Автору темы совет простой поставьте хрень которая будет контролировать ток в цепи питания вашего вентилятора. То есть нет потребления по току на вентиляторе нет питания на катушке пускателя двигателя. Вентилятор запускать до запуска двигателя. Ну как то так. Двигатели тайванские, питание вентилятора 380В. Мощность от 5.5кВт до 75кВт. Мысль и такая была в том числе! Всем спасибо, будем решать. |
|
|
26.8.2015, 20:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Двигатели тайванские, питание вентилятора 380В. Мощность от 5.5кВт до 75кВт. Мысль и такая была в том числе! А вот это самое интересное потому что у меня как раз все станки с такими двигателями сделаны как раз в Тайване. Двигателя на вскидку не скажу что именно тоже там же сделаны. Не я когда то и смотрел чьи они но сейчас не помню, всего не упомнишь. Но я четко помню и четко знаю что ВЕЗДЕ те вентиляторы однофазные на 220 вольт. Парочку вентиляторов за 10 лет сгорело, двигателя пока все целые. Заместо сгоревших прилепили колхоз, родных так и не купили. Мощность у меня чет самая большая около 30кВт, вентиляторы мощность не больше 100Вт. Гляну в субботу ради любопытства один сгоревший кажись не выкинули где то валялся в электро-цехе. Всем спасибо, будем решать. |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.8.2015, 21:08
Сообщение
#6
|
Гости |
А вот это самое интересное потому что у меня как раз все станки с такими двигателями сделаны как раз в Тайване. Двигателя на вскидку не скажу что именно тоже там же сделаны. Не я когда то и смотрел чьи они но сейчас не помню, всего не упомнишь. Но я четко помню и четко знаю что ВЕЗДЕ те вентиляторы однофазные на 220 вольт. Парочку вентиляторов за 10 лет сгорело, двигателя пока все целые. Заместо сгоревших прилепили колхоз, родных так и не купили. Мощность у меня чет самая большая около 30кВт, вентиляторы мощность не больше 100Вт. Гляну в субботу ради любопытства один сгоревший кажись не выкинули где то валялся в электро-цехе. В иероглифах я не силен, но маде ин чина точно. На 45кВт мощность вентилятора около 180Вт. Но 380В. |
|
|