Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подскажите по измерениям.

tranc_house
сообщение 27.8.2015, 20:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Добрый день уважаемые проясните пожайлуста ситуацию. Имеем большое здание 5 этажей. ВРУ находится в подвале, также согласно проекта ЗУ сделано в щитовой путем вбивания в пол штырей длиной около 2 метров. Имеем систему TN-C-S, с ТП приходят два кабеля с разных ячеек 4 жильных, разделение PEN на PE и N выполнено тут же в щите, и повторно заземлено на действующую ЗУ, также имеем ДГУ мощностью 180 кв. Согласно госконтракта произведены измерения которые в включают в себя:
1)Измерение сопротивления ЗУ.
2) Измерение петли фаза ноль.
3) Замер металлосвязи измерение проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
4) Проверка тока сработки защиты.
5)Измерение сопротивления изоляции.
Пришел человек сразу предупредил что для измерения сопротивления изоляции надо выключать все здание (выключать не вариант, измерения не проводили). Измерение петли фаза-ноль проводил прибором включая поочередно в каждую розетку группы ток КЗ показывало от 180 до 560 ампер, и тут же говорил что этот же прибор измеряет сразу наличие металосвязи т.е. наличие проводника PE на розетках, просто относительные величины есть нет. Но, при составлении протокола указывал абсолютные цифры видать брал из головы. Что за прибор запомнить не удалось. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет т.к. есть якобы видимое присоединение шины ЗУ. Измерения ЗУ не проводил мотивируя это тем что некуда забивать штыри т.к. везде асфальт и бетон, хотя в протокол вписал опять же реальные цифры. Удостоверение имеет 4 группы, но без пометки допуска к спец видам работ, имеет по документам лицензированную лаборатарию зареганную в РТН. Насколько верные его действия, и стоит ли принимать его протоколы. Приходил и все делал один, без помощника.


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 7:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 28.8.2015, 7:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) *
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать, только деньги в мыслях. Всего должно быть 852 измерения, столько розеток, где нужно было проверить металлосвязь, после нетрудных вычислений, несколько часов непрерывной работы. Светильники которые есть, сделаны давно и у них нет по факту заземления, но опыт этого чела показал что там все в поряде, на вопрос показать измерения прибором, сослался на севшую батарею)))))

ЗЫ. Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри? И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении, что этот человек имеет право проводит измерения? Потому что когда я сдавал на 4 группу, была часть группы из лаборатории и у них якобы должна была стоять пометка.

Сообщение отредактировал tranc_house - 28.8.2015, 7:58


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tranc_house   Подскажите по измерениям.   27.8.2015, 20:02
- - с2н5он   Цитата(tranc_house @ 27.8.2015, 21:02) 1....   27.8.2015, 20:14
|- - tranc_house   Цитата(с2н5он @ 27.8.2015, 20:14) 1. Ваше...   27.8.2015, 20:18
- - ez81   Да позволяет. Чел всё сделал правильно С изоляци...   27.8.2015, 21:17
|- - tranc_house   Цитата(ez81 @ 27.8.2015, 22:17) Да позвол...   28.8.2015, 6:14
- - Sinus   ЦитатаБрать цифры из головы это чел тоже делает пр...   28.8.2015, 7:23
- - с2н5он   как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентг...   28.8.2015, 7:28
|- - tranc_house   Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) как это ...   28.8.2015, 7:55
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) как это ...   28.8.2015, 21:47
|- - tranc_house   Цитата(ez81 @ 28.8.2015, 21:47) Опыт его ...   30.8.2015, 17:23
- - Sinus   Цитатакак это из опыта? по тому же контуру - глаза...   28.8.2015, 8:42
|- - с2н5он   Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 9:42) Измеряю в...   28.8.2015, 10:25
|- - ЛЕША   Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 12:42) Измеряю ...   28.8.2015, 12:50
- - Sinus   ЦитатаМожет быть 0,01+0,09 - уже неправильно.........   31.8.2015, 2:19
|- - Имя пользователя   Цитата(Sinus @ 31.8.2015, 2:19) Может и т...   31.8.2015, 16:36
|- - Sinus   Цитата(Имя пользователя @ 31.8.2015, 23:3...   1.9.2015, 8:53
|- - Гость   Цитата(Sinus @ 1.9.2015, 8:53) Такое изме...   1.9.2015, 8:59
- - Sist   Цитатаизмерения ЗУ при невозможности забить штыри-...   31.8.2015, 19:02
|- - Гость   Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) 1. примен...   31.8.2015, 22:51
|- - tranc_house   Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) - применя...   1.9.2015, 6:50
|- - Гость   Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 6:50) ЗЫ. ...   1.9.2015, 9:04
|- - tranc_house   Цитата(Гость @ 1.9.2015, 9:04) прошу уточ...   1.9.2015, 9:45
|- - Гость   Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 9:45) В со...   1.9.2015, 10:07
- - Sinus   ЦитатаЗЫ. Вопрос 1) Есть ВРУ железный щит. Естеств...   1.9.2015, 9:01
- - tranc_house   вот фото в принципе все видно. Все грубые ошибки. ...   1.9.2015, 11:20
|- - Гость   Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 11:20) Все...   1.9.2015, 15:58
- - ЛЕША   Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?   1.9.2015, 16:51
- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 1.9.2015, 16:51) Гость, вы ...   1.9.2015, 18:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 0:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены