![]() Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Выделенную мощность озвучить не желаете?
2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством? 3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
1. Выделенную мощность озвучить не желаете? 2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством? 3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... ![]() 1.Ограничения по мощности нет это деревенский дом а не садовое товарищество 2.Автомат/предохранитель перед ОПС не вижу в нем смысла 3.От столба отходит TN-C а после разделения PEN получается TN-C-S Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем. Второго соединения нет это заземление стабилизатора. Автомат после счетчика можно и убрать сэкономлю 250 рублей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |