![]() розеточная сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() розеточная сеть |
Гость_Евгений-нов_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами... Я в таких случаях не пользуюсь этим пунктом СП. Пишу в пояснилоке, что по техзаданию заказчика принята Ру-0,3кВт на одно рабочее место и т. д. Беру Кс-1 т.е. Ру=Рр. Никаких проблем не было. Желательно от заказчика получить все-таки подписаное ТЗ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |